주식시세

층간소음 문제 해결
- 국토해양부의 주택건설기준 등에 관한 규정 충족에 최적
 2006.7월부터 시행중인 층간 소음 제한 기준인 경량충격음 (의자 끄는 소리) :58db이하,중량충격음
(어린이 뛰는 소리) : 50db이하의 기준에 대하여 당사 스마트플로어는 경량충격음 :LL- 38db이하
(1등급),중량충격음 LH-47db이하(3등급)의 성능으로 해결하고 있는 고품격 제품입니다
- 지지각과 시스템 기준틀의 과학적 설계로 차음, 방진성 제공
특수 아연동 합금 소재 지지각은 탁월한 인장력, 압축성,탄력성 등 성능으로 파티클보드를 안정적으로 지지하여 삐걱거림을 없애고 탁월한 바닥충격음 제거 기능을 가지고 있습니다
- SLAB LOCK 특허 공법으로 내진 성능 보유하며 바닥의 삐걱거림을 영구적으로 제거
지지각이 흔들리지 않는 특허공법으로 악세스플로어의 삐걱거리는 불량을 영구적으로 제거하였습니다
- 탁월한 성능의 고강도 흡음재 채택(선택품목)
뛰어난 흡음 기능의 고성능 하드보드 채택 시, 더욱 탁월한 층간소음 제거 효과를 누릴 수 있습니다
- 고강도 파티클보드 구조로 내구성 및 안정성 유지

 휨 하중 230kgf/㎠, 파괴하중 600kgf/㎠ 의 파티클보드를 사용하며, 당사 특허 기술인 슬라브 록(Slab Lock)공법으로 시공하여 설치 후에는 영구적으로 흔들림이나 삐걱거림이 없는 탁월한 보행감을 갖는
나만의 공간을 가지실 수 있습니다

- 각종 품질 검사 실시
■ 200만회 이상의 보행 시험 실시
부위
검사항목
시험 결과
방진고무
균열, 탄력성(복원력)
이상 없음
파이프 볼트
균열, 휘어짐
판넬
핀 빠짐, 함몰현상
접착제
이완성, 벗겨짐
■ 진도 5의 내진 시험 시행
지진 지속 시간 : 40초, 입력가속도 : 300gal, 결과 : 안전

한국스마트플로어 주식회사 서울시 강북구 미아동 202-3 206호
TEL : 02-706-0012, FAX : 02-719-0012